消防流量開關啟動消防泵的機制是消防給水系統中的關鍵環節,其工作原理和操作規范如下:
一、核心原理
觸發條件?
當高位消防水箱出水管的水流量達到或超過預設動作值(消火栓系統通常為1-3.5L/s,噴淋系統多為1L/s)時,流量開關通過內部機械或電子裝置檢測流速變化并觸發信號?。
連鎖啟動流程?
流量開關動作后,通過繼電器輸出兩組信號:
一組反饋至火災報警主機(需連接輸入模塊)?;
另一組直接聯動水泵控制柜的“水流開關啟泵端子”?。
水泵控制柜需處于“自動”狀態,否則無法響應連鎖信號?。
二、技術要點
動作值設置?
消火栓系統建議設為2-2.5L/s,噴淋系統根據噴頭流量系數調整?。
設置方法:通過流量開關按鍵進入參數界面(如P20-1、P20-2),按需調整數值并確認?。
與壓力開關的協同?
流量開關與水泵出水干管的壓力開關共同構成雙重保障:前者響應流量突變,后者監測壓力下降,兩者均能獨立觸發啟泵?。
三、注意事項
停泵機制?:流量開關僅負責啟泵,停泵需人工操作控制柜?。
防誤動措施?:定期校準流量開關靈敏度,避免因雜質堵塞或安裝不當導致誤觸發。
規范依據?:符合《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第11.0.4條要求。
如需進一步了解接線細節或實際操作演示,可參考相關視頻資源?。