當前位置:網站首頁> 常見問題 常見問答
活塞式流量開關的使用方法主要分為安裝規范、調試步驟、運行維護和安全警示四個核心環節,確保操作準確性和設備壽命。以下結合關鍵操作要點進行說明:
?? 一、安裝規范
首要原則?:確保流向一致性并預留緩沖空間。
安裝方向?:
水平安裝為首選,水流方向必須與開關指示箭頭一致;垂直安裝僅允許介質自下而上流動,禁止倒裝以避免沉積物覆蓋探頭或結構損壞?。
安裝時需檢查法蘭同軸度,誤差≤0.5mm,垂直管道水流反向會導致永久性損壞?。
位置要求?:
管道前端如有彎管或交叉口,需預留≥4倍管徑的直管段以保證測量精度?。
進水端加裝過濾網防止雜質干擾,同時檢查螺紋密封性,避免泄漏?。
?? 二、調試步驟
核心目標?:精準設定流量觸發點并驗證電氣功能。
電氣連接?:
根據接線圖接入電源(支持DC 24V或AC 220V),區分公共端(紅/棕)、常開觸點(黃/白)、常閉觸點(藍/黑);消防系統需獨立供電,禁止從主機取電?。
流量設定與觸發測試?:
調節滑塊或旋鈕至預設報警值(如b30表示30%量程),緩慢增加系統流量,觀察LED狀態變化及開關動作點?。
微調至觸發精準后鎖緊,測試斷流時觸點導通性(常閉觸點斷開/常開觸點閉合)?。
? 三、運行與維護
定期維護?:保障靈敏度和系統穩定性。
檢查與校準?:
每月清洗探頭及過濾網,防止污物累積;每半年校準開關動作點,確保精度誤差≤±5%?。
工作溫度嚴格控制在-20℃~80℃(部分型號上限120℃),避免機械振動或沖擊?。
故障預防?:
腐蝕性介質需加裝冷卻液保護裝置,及時更換老化密封件及彈簧等易損部件?。
? 四、安全警示
嚴禁操作?:規避設備損壞風險。
禁止帶電安裝或維修,避免超壓(最大耐壓10MPa)及超溫運行;垂直管道水流方向錯誤會導致結構性失效?。
注意不同型號的刻度范圍和調節方式差異,操作前務必核對設備手冊中的參數?。
總結:操作需嚴格遵循規程,重點監控安裝方向、流量設定精度及環境適應性,以優化系統效能并延長設備壽命?。
產品導航